MeteoInToscana Facebook
DICCI COME E’ IL TEMPO:
Accedi
Ultimi argomenti
SE VOLETE POTETE FARE UNA PICCOLA DONAZIONE PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL SITO
PROBLEMA CUMULUS Quando va via l eneria elettrica?
Pagina 1 di 1 • Condividi
PROBLEMA CUMULUS Quando va via l eneria elettrica?
Oggi è andata via l energia eletricca dalle 8 alle 11 .La stazione ha registrato tutti i dati ma al ritorno dell energia elettrica sui grafici di cumulus è presente una linea retta come se cumulus non ha caricato i dati registrati in quelle ore!!Devo attivare qualcosa per fare caricare i dati in assenza di elettricità?Grazie
Re: PROBLEMA CUMULUS Quando va via l eneria elettrica?
Ciao Simone,
quando Cumulus viene chiuso, volontariamente o per altre cause ad es. mancanza di corrente, il datalogger della stazione continua ad immagazzinare i dati.
Quando Cumulus viene riavviato si va a scaricare automaticamente i dati mancanti, a partire dall'ultimo spegnimento, purchè l'opzione Use data logger in Configuration > Station sia stata spuntata.
Se questo non succede puoi comunque tentare di recuperare i dati mancanti in questo modo:
a) Chiudi Cumulus
b) Nella cartella Cumulus / data cerca il file today.ini ed aprilo con il blocco note.
c) Modifica il valore di Timestamp mettendo data e ora da cui partire per recuperare i dati
d) Salva il file
e) Riavvia Cumulus e... incrocia le dita
La cosa ovviamente non funziona se per qualunque motivo la memoria della stazione si è svuotata (ad es. rimozione delle batterie).

quando Cumulus viene chiuso, volontariamente o per altre cause ad es. mancanza di corrente, il datalogger della stazione continua ad immagazzinare i dati.
Quando Cumulus viene riavviato si va a scaricare automaticamente i dati mancanti, a partire dall'ultimo spegnimento, purchè l'opzione Use data logger in Configuration > Station sia stata spuntata.
Se questo non succede puoi comunque tentare di recuperare i dati mancanti in questo modo:
a) Chiudi Cumulus
b) Nella cartella Cumulus / data cerca il file today.ini ed aprilo con il blocco note.
c) Modifica il valore di Timestamp mettendo data e ora da cui partire per recuperare i dati
d) Salva il file
e) Riavvia Cumulus e... incrocia le dita
La cosa ovviamente non funziona se per qualunque motivo la memoria della stazione si è svuotata (ad es. rimozione delle batterie).

_____________________
Re: PROBLEMA CUMULUS Quando va via l eneria elettrica?
Ciao
io da circa un anno ho installato una unità ups che alimenta il nano-pc sul quale la console della stazione scarica i dati e dal quale riceve anche l'alimentazione elettrica; poi mi alimenta anche il modem router così sono certo che se per un max di 15 min va via la corrente, la stazione ed il sito continuano ad essere alimentati. Per interruzioni più durature vale quello che ha detto Aldo
Luca
io da circa un anno ho installato una unità ups che alimenta il nano-pc sul quale la console della stazione scarica i dati e dal quale riceve anche l'alimentazione elettrica; poi mi alimenta anche il modem router così sono certo che se per un max di 15 min va via la corrente, la stazione ed il sito continuano ad essere alimentati. Per interruzioni più durature vale quello che ha detto Aldo
Luca
Pagina 1 di 1
Permessi di questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum
» schermo solare ventilato by Snow57
» Sostituzione trasmettitore
» Pile per Pce-fws20
» Anemometro Guasto
» saluti
» Stazione meteo Carini(PA)
» Salve
» igrometro guasto
» come aumentare la ricezione della fws 20
» blocco barometro su console
» Info Pluviometro
» Trattini in ricezione esterna
» accumulatori per h24
» Schermo solare ventilato